泉州交易平台泉州交易平台大众交易区! → 餐厅、酒楼油烟管道大小计算方法


  共有 1537 人关注过本帖 树形打印复制链接

主题:餐厅、酒楼油烟管道大小计算方法

帅哥哟,离线,有人找我吗?
kwyxd
  1楼 信息 | 搜索 | 主页 | 短信 | 引用


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:4 积分:156 注册:2007/5/14 14:46:00
餐厅、酒楼油烟管道大小计算方法  发帖心情 发表于:2007/5/14 15:08:00 [只看该作者]


2.餐厅、酒楼油烟管道大小计算方法。

    首分我们来分析一下厨房燃料的类型:

一、液化石油气

    液化石油气为燃料的厨房,油烟和火烟为一个管道,没有单独的火烟管道,在最早有关于厨房炉头计算的书本中,计载着一个炉头为2000立方米每小时。那是因为那时的厨房设计使用的燃烧柴油,有专用的火烟管道。而我们现在大部分的厨房都使用液化石油气,油烟及燃烧后的废气都通过油烟管一起排放,因此我们现在的设计不能同原来一样,那究竟怎么样计算才会合理些?按燃烧膨胀值计算一个炉头为3000立方米每小时就可以了,但是为了达到更顺畅的排风效果一个炉头为4000立方米每小时。其它:如1个蒸饭柜可以计算为2000-3000风量、1个六头堡仔炉也可以计算为2000-3000风量。

    确定好以上数据时,我们就可以套用以下公式计算我们的管道大小。
    ……
    炉头数×每个炉头风量÷3600=每秒钟通风量
    ………
    每秒钟通风量÷风速=所需管道通风截面
    …………
    总公式为:(炉头数×每个炉头风量÷3600)÷风速=所需管道通风截面(平方米)(换算成长×宽)
    一般风速为6-12米每秒:
    管道要经过大厅时风速≥6米每秒为佳,管道不经过大厅时风速≥12才能保效果。

    举列说明:2个炒炉、1个蒸饭柜、1个头煲仔炉
    通风面积为:
    [(2×3000+1×3000+1×3000)÷3600]÷10=0.33平方米
    换算成管道大小即为550mm*600mm

二、柴油

    柴油的油烟排油烟管道则可以按照一个炉头2000立方米每小时计算,加上一些风阻及损耗,一个按照炉头2500-3000立方米每小时计算则排风比较有保障。火烟管道另外单独做一条管道。其油烟管道算法请参照上面。

上海金网净化设备有限公司
 (专业油烟净化、空气净化)
电话:021 33507069
      013761201428 (上海)
      013714329067 (深圳)
网址 http://www.kw321.com
论坛 http://www.kw321.com/bbs/index.asp  
E-mail:cnkw321@163.com

环保油烟净化设备|环保油烟净化器|静电油烟净化设备|静电油烟净化器|静电复合式油烟净化设备|空气净化|环保设备|环保产品|环保工程|通风工程|白铁工程|运水烟罩|水净化器|


[注意]申请贴间广告 请联系 QQ:1925060  帖子操作 | TOP



欢迎您加入泉州交易平台,给您更多的成交机会

RSS | Xhtml | Xslt
Copyright 2003 - 2023 Eoof.Net
页面执行时间 00.20313 秒, 9 次数据查询